소방설비 전기실기 제2장 소화 활동 설비
페이지 정보
작성일 22-11-24 03:53
본문
Download : 소방설비 전기실기 제2장 소화 활동 설비.pdf
② 바닥으로부터 높이 0.8[m] 이상 1.5[m]이하의 위치에 설치하여야 한다. ③ 지하층 및 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 각 층마다 설치할 것 ④ 플러그 접속기는 ㉠ 3상 교류 380[V]의 것 : 접지형 3극 플러그 접속기(KS C8305) ㉡ 단상교류 220[V]의 것 : 접지형 2극 플러그 접속기(KS C8305) ⑥ 건축물의 각 부분으로부터 수평거리 50[m] 이하가 되도록 설치할 것 ⑦ 콘센트는 반드시 보호함을 설치할 것 3) 전원 및 전원회로 (1) 상용전원회뢰의 전용배
제2장 소화 활동 설비
1.비상콘센트설비
1) 설치대상 ① 지하층을 포함하는 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 11층 이상의 층 ② 지하층의 층수가 3개층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1,000[㎡]이상인 것은 지하층의 전층 ③ 지하가 중 터널로서 길이가 500[m] 이상인 것 2) 설치기준 ① 지하층 및 지하층을 포함한 층수가 11층 이상의 각 층마다 설치하여야 한다. ② 바닥으로부터 높이 0.8[m] 이상 1.5[m]이하의 위치에 설치하여야 한다. ③ 지하층 및 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 각 층마다 설치할 것 ④ 플러그 접속기는 ㉠ 3상 교류 380[V]의 것 : 접지형 3극 플러그…(생략(省略))
소방설비 전기실기 제2장 소화 활동 설비
전문자료/시험자료
소방설비,전기실기,제장,소화,활동,설비,시험자료,전문자료
소방설비 전기실기 제2장 소화 활동 설비 , 소방설비 전기실기 제2장 소화 활동 설비시험자료전문자료 , 소방설비 전기실기 제장 소화 활동 설비
Download : 소방설비 전기실기 제2장 소화 활동 설비.pdf( 66 )
소방설비 전기실기 제2장 소화 활동 설비





순서
다.설명
제2장 소화 활동 설비
1.비상콘센트설비
1) 설치대상 ① 지하층을 포함하는 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 11층 이상의 층 ② 지하층의 층수가 3개층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1,000[㎡]이상인 것은 지하층의 전층 ③ 지하가 중 터널로서 길이가 500[m] 이상인 것 2) 설치기준 ① 지하층 및 지하층을 포함한 층수가 11층 이상의 각 층마다 설치하여야 한다.